caiqingchong 2010-11-20 15:00:11 | 河北省 其他专业 | 2632查看 11回答
有关钢筋搭接的系数问题
结构说明中是这样表示钢筋绑扎搭接接头的:受拉钢筋(梁、板、墙):25%; 受拉钢筋(柱):50%; 受压钢筋:50%。 我这个工程是抗震等级为二级;是剪力墙结构小高层(18层地下二层)的工程;实际施工时,剪力墙的纵向钢筋的绑扎的搭接率为50%,也就是搭接长度为1.4Lae,现在甲方只给1.2Lae,这样算的话我的钢筋工程量就少了好多,请问在剪力墙结构中,剪力墙及暗柱的纵向钢筋是否为受压钢筋?谢谢
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
结构说明中是这样表示钢筋绑扎搭接接头的:受拉钢筋(梁、板、墙):25%; 受拉钢筋(柱):50%; 受压钢筋:50%。 我这个工程是抗震等级为二级;是剪力墙结构小高层(18层地下二层)的工程;实际施工时,剪力墙的纵向钢筋的绑扎的搭接率为50%,也就是搭接长度为1.4Lae,现在甲方只给1.2Lae,这样算的话我的钢筋工程量就少了好多,请问在剪力墙结构中,剪力墙及暗柱的纵向钢筋是否为受压钢筋? 我的回答:剪力墙及暗柱的纵向钢筋是受压钢筋,若出现偏心受压时则会有局部钢筋受拉。实际施工时,剪力墙的纵向钢筋的绑扎的搭接率为50%,也就是搭接长度为1.4Lae,现在甲方只给1.2Lae。那就请设计单位确认,设计单位应该不会违反规范而确认甲方提议的,若设计、业主单位意见一致,那就确认前后工作量,改变施工搭接方式就是了。结算时分别计算处理。
2010-11-20 18:45:53
-
看 说明啊。说明中是这样表示钢筋绑扎搭接接头的:受拉钢筋(梁、板、墙):25%
2010-11-22 10:12:43
-
纵向钢筋属于受压钢筋,给1.21.2Lae有什么依据呢
2010-11-20 15:03:57
-
应该按照结构说明的25%的接头百分率计算。剪力墙是受拉钢筋。
2010-11-20 15:06:48
-
剪力墙结构中,剪力墙及暗柱的纵向钢筋是受压钢筋,当有地震力时,也受拉。
2010-11-20 15:15:50
-
一般情况下 剪力墙和柱构件都是按受压构件设计的 只有偏心受压的构件才有可能出现局部受拉,但正常情况下 剪力墙和柱是不考虑受拉的 你描述的情况就是受压构件。
2010-11-20 15:50:51
-
应该按照结构说明的25%接头百分率计算钢筋搭接长度,在实际施工中通常按50%的搭接,即使如此,根据砼结构施工钢筋排布规则与构造详图(06G901-1)的图集3-1页,也是按照1.2Lae进行考虑的,06G901-1图集是对03G101-1的深化设计。
2010-11-20 15:35:58
-
剪力墙钢筋搭接1.2LaE,03G101-1是这样规定的。 结构说明中是这样表示钢筋绑扎搭接接头的:受拉钢筋(梁、板、墙):25%,那也是25%接头,应该是1.2LaE。
2010-11-21 06:35:33
-
1、业主不能将纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度1.4LaE 改为1.2LaE,这是关系到结构安全的问题,业主有变更意向,应通知设计,设计验算后,再告诉施工单位,这是变更中的流程顺序, 2、剪力墙及暗柱的纵向受力钢筋主要是受压,但如果考虑水平受力的话(风荷载、地震等)的话,还是会受拉,而且该工程是二级抗震。
2010-11-20 23:26:09
-
说明施工单位没有仔细研究设计说明、没有按照设计说明施工。结构说明中明确表示钢筋绑扎搭接接头的:受拉钢筋(梁、板、墙):25%,那也是25%接头,应该是1.2LaE。而施工单位按50%接头施工,损失只能自行承担。
2010-11-21 11:02:19
-
建筑结构受力一般都很复杂,建议咨询一下设计单位,由设计给明确该部位的搭接长度。
2010-11-24 10:12:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看