zh****@163.com 2010-11-21 11:02:11 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2191查看 5回答
整层板底筋相同应该是分成单块板布还是多板布置?
图纸上没有画,只是在说明描述,板底配筋双向L7@180.单板布和多板布最后的结果应该是不一样的,单板布会多弯钩和锚固,多板布会多搭接,正确的方法应该是按哪种?问题补充:请说明理由。没有在现场呆过,施工时具体的布置方式是怎样的?结算时最后是采用哪种方式? 就是因为图上没画,只是用文字说明了,不知道该用哪种方式才合理,也不熟悉现场 到底该用单板布还是多板布,大家回答的都不一样,不知道答案了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只是在说明描述,板底配筋双向L7@180应该是多板布筋,因为是整块 板统一浇筑的,所 以钢筋不需要在中间断开,如果是单板布筋,图纸一般会注明的。
2010-11-21 22:48:00
-
单板布置的量,计算出来要少些;多板布置的量要偏大一些。 在工地上主要是根据施工现场,为方便施工合理施工相结合布置的 您就按照单板布置吧
2010-11-22 16:45:38
-
对于没有具体的说明和图示,我建议还是用单板布置。
2010-11-21 11:05:25
-
砖混结构,无梁板、板带等通常是采用通长布置板筋;框架结构,不特别说明的话,默认为单板布置。
2010-11-21 11:12:44
-
你好:施工时是按一跨或者是两连在一起做的,要考虑钢筋小吊装方便。做预算时关键是要看图纸中是怎样画的,如果是全部连在一起就用多板布筋。
2010-11-21 11:22:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看