sh****@126.com 2010-11-21 16:13:05 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 895查看 2回答
钢筋算量问题
1、上次询问关于画板,画墙的问题(画板是画到梁中心线,或者梁外边线,软件在计算板砼量、钢筋量时对这2种画法结果有差别?同理墙是画在到柱中心线还是柱外边线?),大家回答时,有的说有影响,有的说没影响,这里想得到一个最终的答案。 2、柱子从-1层直接复制到基础层中,其底标高时按基础底标高,还是按基础顶标高(如果是按基础底标高,柱子量在基础里软件会自动扣减?) 3、在楼层设置中,锚固值和搭接栏中的如(37/41)、(45/50)是什么意思?为什么有2个值?构件搭接率在软件中可以设置吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、画板是画到梁中心线,软件在计算板砼量、钢筋量时对这2种画法结果没有差别.墙是画在到柱中心线。有影响。 2、柱子从-1层直接复制到基础层中,其底标高时按基础底标高(按基础底标高,柱子量在基础里软件会自动扣减) 3、在楼层设置中,锚固值和搭接栏中的如(37/41)、(45/50)是直径小于25的和大于25的钢筋不一样。构件搭接率在软件中可以设置。 板的搭接率,不需要你设置,软件已经设置好了。 如果设置,点---计算设置---搭接设置---设为绑扎---再设置钢筋的定尺长度
2010-11-21 16:41:04
-
1、上次询问关于画板,画墙的问题(画板是画到梁中心线,或者梁外边线,软件在计算板砼量、钢筋量时对这2种画法结果有差别?同理墙是画在到柱中心线还是柱外边线?),大家回答时,有的说有影响,有的说没影响,这里想得到一个最终的答案。 答:关于这个问题,不能说没有影响,只是影响很小,比如说识别梁,我们会发现有时候实别出来了梁当我们进行原位标注的时候发现支座处的钢筋都是识别不了或者在原来标的表格中是灰色的无法输入,原因就出在梁是识别到了柱边或者梁边,当梁延伸到柱中或者梁中的时个,这个支座钢筋的问题就解决了。主要是识别不到支座,故此,给个画图的见意,无论画什么构件,按对中画的原则,砼方面软件会自动扣减,钢筋方面软件会自动识别支座按规范锚固。 --------------------------------------------------- 2、柱子从-1层直接复制到基础层中,其底标高时按基础底标高,还是按基础顶标高(如果是按基础底标高,柱子量在基础里软件会自动扣减?) 答:柱子从-1层直接复制到基础层中,其底标高时按基础底标高,但前提是层高设置正确了。是的,如果是按基础底标高,柱子砼工程量会在基础里软件会自动扣减。 --------------------------------------------------- 3、在楼层设置中,锚固值和搭接栏中的如(37/41)、(45/50)是什么意思?为什么有2个值?构件搭接率在软件中可以设置吗? 答:“/”前的是钢筋直径小于等于25的,“/”后面的是钢筋直径大于25的,钢筋平法里有(如图) 构件搭接率在软件中可以设置,在计算设置中可以设置的(如图) --------------------------------------------------- 意思是一般(37/41 )之类的不用去改,涉及到搭接的直接去计算设置更改就行了? 答:是的。(37/41 )之类是软件根据平法而定的,我们不用改动,涉及到搭接的直接去计算设置更改就行了!
2010-11-21 16:58:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看