模板工 2010-11-22 16:07:53 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 416查看 4回答
基础超深里,当基础超深后,改框架柱的标高,为什么里面的钢筋不变长,还是认原来的
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你要选中画图界面下的柱构件来进行修改。
2010-11-29 16:27:30
-
你可以把绘制的柱子全部删掉,重新在画上,不用通过该标高来处理,这样应该就没问题了。
2010-11-22 16:24:11
-
基础超深里,当基础超深后,改框架柱的标高,为什么里面的钢筋不变长,还是认原来的:改框架柱的标高是没用的,你可删除已画的柱,再检查一下层高设置中基础层的高度是否正确,然后重新再画柱就对了。
2010-11-23 08:50:01
-
你的基础插筋设置有问题,在工程设置大样里面,弄成了一个固定长度
2010-11-25 21:25:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看