456 2010-11-22 16:25:20 | 广东省 其他专业 | 263查看 6回答
常识性的问题
箍筋的布置是如何确定的??!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当结构为一级抗震时,箍筋加密长度为Max(2*梁高,500) 当结构为二~四级抗震时,箍筋加密长度为Max(1.5*梁高,500)
2010-11-22 17:17:46
-
根据图集和规范确定的。
2010-11-22 16:27:08
-
受力计算的 箍筋抗剪 需要通过抗剪计算出来箍筋直径 间距 同时要考虑平法图集
2010-11-22 16:28:37
-
一般来说图纸上都是有规定的,如果没有规定的话都是按03G101来走的,你好好看看就知道了。有什么疑问可再次发问。
2010-11-22 16:31:13
-
箍筋,图纸有标注,按照图纸,定义构件。柱的箍筋可以在柱表中定义,梁的箍筋,集中标注,而后,点原位标注修改补充。
2010-11-22 16:29:05
-
有两种方式分析: 1、箍筋,图纸有标注,按照图纸,定义构件。柱的箍筋可以在柱表中定义,梁的箍筋,集中标注,而后,点原位标注修改补充。 2、图纸中没有详细标注的,你看一下图纸下面有没有说明,连说明也没有,那就查询此类构件的钢筋-箍筋图集
2010-11-22 16:44:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看