wx15606710 2010-11-22 16:37:40 | 重庆市 其他专业 | 2229查看 2回答
防雷均压坏和梁的焊接问题
问题一:屋顶有10处引下线(利用柱子主筋),那么和圈梁要焊接成整体做均压环,请问焊接工程量怎么计算? 只是在10处引下线和圈梁交接的地方才焊接,还是做均压坏的那层每根圈梁都要焊接成整体, 问题二:基础防雷(同上),只是把圈梁换成基础梁。。这焊接工程量的“处数”怎么计算,每根基础要都焊接,还是和引下线相交的基础梁才焊接。 问题三:做均压坏的圈梁工程量是按整层楼圈梁的周长计算的,,现在基本是框架梁当充圈梁了,那阳台处的挑梁长度需要算进去吗?(就像计算建筑面积那样阳台处的处理是按1/2)问题补充:问题4 ,利用柱子主筋做引下线,那么计算工程量是否计算 一:引下线的长度(建筑物的高度-电阻测试点离地高度)*引下线处数, 二:柱子主筋和圈梁的焊接处数, 三:这个引下线长度是计算钢筋量的时候柱子主筋已经计算了,而防雷的时候又没有在布置2个16的钢筋,,怎么还要计算这个柱子主筋钢筋的长度呢?同理圈梁做均压环也是一样
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一:屋顶有10处引下线(利用柱子主筋),那么和圈梁要焊接成整体做均压环,请问焊接工程量怎么计算?只是在10处引下线和圈梁交接的地方才焊接,还是做均压坏的那层每根圈梁都要焊接成整体。答:引下线和圈梁交接的地方焊接按“处”计算工程量;做均压坏的那层每根圈梁都要焊接成整体按长度“米"计算工程量,是两个不同的工程项目两个都要计算、套用定额。 问题二:基础防雷(同上),只是把圈梁换成基础梁。。这焊接工程量的“处数”怎么计算,每根基础要都焊接,还是和引下线相交的基础梁才焊接。答:需要看设计要求确定,设计要求焊就焊;没有要求就不焊。 问题三:做均压坏的圈梁工程量是按整层楼圈梁的周长计算的,,现在基本是框架梁当充圈梁了,那阳台处的挑梁长度需要算进去吗?(就像计算建筑面积那样阳台处的处理是按1/2)答:阳台处的挑梁长度需要算进去,实际施工多长计算多长。 按柱和圈梁均压坏需要焊接的点数计算,工程量单位时“处”。 比如11根柱引下线,均压坏是5层,每层需要和柱引下线焊接11处,焊接点就是每层11处;5层55处。
2010-11-22 21:34:23
-
问题一:屋顶有10处引下线(利用柱子主筋),那么和圈梁要焊接成整体做均压环,请问焊接工程量怎么计算? 只是在10处引下线和圈梁交接的地方才焊接.。 问题二:基础防雷(同上),只是把圈梁换成基础梁。这焊接工程量的“处数”怎么计算,是和引下线相交的基础梁才焊接。 问题三:做均压坏的圈梁工程量是按整层楼圈梁的周长计算的,现在基本是框架梁当充圈梁了,那阳台处的挑梁长度不需要算进去。
2010-11-22 18:23:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看