电气安装中灯头盒与灯具之间的一段导线,在计量时需要计入配线工程量吗?(上海93定额)。
1、定额确实含了1.3米的1.5mm2线,可是3(应急筒灯是4根线)根导线总共才1.3米根本不够啊,而且实际使用的是2.5mm2线。如何处理好呢? 2、另外配管KBG20套什么定额子目? 3、KBG20走吊顶,配管支架套什么定额子目?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、定额确实含了1.3米的1.5mm2线,可是3(应急筒灯是4根线)根导线总共才1.3米根本不够啊,而且实际使用的是2.5mm2线。如何处理好呢?答:定额含量内的辅助材料是不能换算、调整的。定额辅助材料含量是统筹考虑的,有的含量高、有的含量低;不能因为实际使用量多了就调增;少了不调减。 2、另外配管KBG20套什么定额子目?答:KBG管属于电线管,应该套用电线管安装相应定额子目。 3、KBG20走吊顶,配管支架套什么定额子目?答:配管支架制作、安装项目,属于电气工程第二册中的“一般铁构件制作、安装”定额子目相应的工程项目。配管支架制作、安装项目应该套用“一般铁构件制作、安装”定额子目。
2010-11-22 18:34:08
-
1、定额确实含了1.3米的1.5mm2线,可是3(应急筒灯是4根线)根导线总共才1.3米根本不够啊,而且实际使用的是2.5mm2线。如何处理好呢?---按图纸计算,可以按实调整。 2、另外配管KBG20套什么定额子目?---套钢管暗敷子目。 3、KBG20走吊顶,配管支架套什么定额子目?---套第六册支架子目。
2010-11-22 18:07:05
-
这部分量已包含在定额里不需计算
2010-11-22 19:39:22
-
1、可以在计算导线工程量时,适量增加部分工程量 2、定额中有轻型吊顶内配电线管定额子目吗,如果有就用这个。如果没有就套用电线管砖混凝泥土结构明配。电线管砖混凝土结构明配套用这个定额其实有点不合适,但是如果当地没有轻型吊顶内配电线管定额子目,那就只能用这个了。 3、配管支架套用一般支架制作、安装,主材是全丝吊杆 8#,重量是0.395kg每米
2010-11-22 20:49:23
-
1. 灯位接线盒到灯具的这段导线是根据灯具的不同安装形式包含在定额含量的辅材之中的,定额是综合考虑的的不能进行换算。至于提到个别具体的灯具安装如应急照明灯则是3根导线引到灯具时,可以按照定额子目内的含量增加1根导线的长度。 2. 另外配KBG20管,应该套电线管敷设的定额子目。 3. 在吊顶内配管所实际到的支吊架制作、安装,应该套电气安装定额中的一般铁构件制作、安装的定额子目。
2010-11-23 08:29:12