• 根据CAD板配筋结构图的标注画板负筋时,钢筋显示出了梁,如图,请问是怎么回事。

    在GGJ2009中画好后,负筋出了梁,如果把2020改成1920就刚刚好在两条梁的外边线!

    板负筋

    画板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把该筋定义为跨板受力筋,筋的左、右标注均设为 0 ,标注长度位置设为 支座外边线,选择“单板”、“垂直”方式布置该筋,能显著提高工作效率,且符合设计要求。楼主以板负筋单边标注的方式布置这样的钢筋,很有创意啊。那如果这筋的两边都伸出两根梁,楼主是怎么解决的呢?我很好奇。

    2010-11-22 21:42:38 

  • 我估计是你的梁离轴线的位置应该是有问题,你应该把梁进行精确布置就不会出现这种情况了