739992037li 2010-11-23 11:34:40 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 631查看 5回答
板钢筋问题
请问一下 板的配筋是不是都是双排的啊 ?我的图纸上就给了负筋和分布筋其他的什么信息都没有 马蹬筋也没有 这时我该怎么绘图 还有板上部应锚入支座内La 板下部筋伸入支座内的长度≥5d且≥梁宽/2在软件中怎么体现
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板的配筋 不是都是双排的,也有单排的; 马蹬筋属于施工措施钢筋,设计图是不给的,应该按照施工方案计算;
2010-11-23 12:03:45
-
不一定是根据设计要求绘制;马镫筋要在定义板构件时定义和输入钢筋信息和选择类型;软件会按照默认的规则计算的。
2010-11-23 11:49:25
-
板的配筋 不是都是双排的,也有单排的; 板上部应锚入支座内La 板下部筋伸入支座内的长度≥5d且≥梁宽/2在软件中怎么体现 你只要将他们输入进去,软件自己会考虑的,不用你在想了
2010-11-23 12:44:06
-
板包括受力筋和负筋,双层双向是一种形式而已。
2010-11-23 12:48:47
-
请问一下 板的配筋是不是都是双排的啊 ?我的图纸上就给了负筋和分布筋其他的什么信息都没有 马蹬筋也没有 这时我该怎么绘图 还有板上部应锚入支座内La 板下部筋伸入支座内的长度≥5d且≥梁宽/2在软件中怎么体现 答:板的配筋不一定都是双排的,但一定是双向的,那么一排筋也必须是双向的;你的图纸上就给了负筋和分布筋其他什么住处都没有给,这是不可能的,受力钢筋是一定有的,你在看看说明,还有结构总说明里面有没有,主要是看本层板的说明一般都会给没有注明的板是XX层,没有注明的受力钢筋是XX,分布筋是XX,马蹬筋你看看结构总说明里面给了没有,如果没有给的话你可以在定义板的时候输入马蹬筋就可以了,具体信息跟你的板受力筋有关系, 板上部应锚入支座内La 板下部筋伸入支座内的长度≥5d且≥梁宽/2在你可以在工程设置——计算设置里面就可以找到你说的这些设置的.你可以去看看.
2010-11-23 12:54:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看