• 梁纵筋原位标注大于集中标注

    KL-C1(5) 450*1000 A10@100(4) 通长筋为4c25;13c25 可是在此梁的原位标注中,第一跨的下部纵筋为8c25;第五跨的原位标注为16c25。 第一跨的原位标注怎么比集中标注还少?? 是图纸错误码? 若不是错误手算时该如何处理? 上机该如何处理? 望指教。。。

    问题补充:标题写反了,是集中标注大于原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    标注反了,也有可能是错误,也有可能是正确,这是设计的意思。按“原位标注优先于集中标注”是正确的。

    2010-11-23 17:11:55 

  • 应该是设计的错误可以咨询设计确认。 集中标注的下部通长筋应该是8C25,那在原位标注表格中输入。

    2010-11-23 17:02:38 

  • 原位标注优先,建议按原位标注的输入.

    2010-11-23 17:04:48 