issac pan 2010-11-23 22:30:12 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 525查看 2回答
GGJ2009更改节点参数后,计算结果怎么没有相应的更改
各位老师:柱的截面发生变化,我更改柱节点设置后,为什么结果不变?如图 即使锁定柱,结果还是一样
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你确认是否选择构件后才修改的。 你好我试了下要在钢筋的信息前输入“*”号和汇总计算时选择全部楼层 就是在属性中的纵筋或者其他钢筋 前输入“*”号。
2010-11-23 22:35:27
-
楼层变截面软件默认按连通布置,如需截断弯折的钢筋需要输入标记符号*,如*2B12+2B12表示前边带*的2B12需要截断弯折,后边不带*的2B12不截断。 问:还是不行,晕了! 答:你主要是没有掌握要领,输入*的钢筋自然会在本层顶部截断弯折的,你试一下就明白了。 问:请你看我的第一幅图,我的意思是上一层柱的截面变小了,上层柱筋插入下柱的锚固长度,软件默认的是1.5Lae,图纸上规定的是lae,然后我做了修改,但是软件计算的时候还是按照1.5lae来计算的! 答:此处是软件有误,常规按平法规则1.5Lae计算的情况较多,我也没有发现这个问题,你可以将问题通过意见反馈栏目反映给千赢官网首页登录入口总部,他们会及时修正的。目前只能通过修改长度再锁定的方法处理了。
2010-11-24 08:35:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看