• 柱钢筋输入问题

    柱表中柱角筋写着2B25 b边是3B25 H边是2B20 我在2009钢筋中输入的时候角筋 B边一侧,跟H边一侧各输多少?还是按照截面型式上画出来的输?截面型式画几根就输几根?

    问题补充:柱表旁边有很多截面型式。然后给代号1到12到柱表中,1代表角筋柱表中是2B20 ,2代表B边钢筋柱表中是3B25, 3代表H边柱表中是2B20 截面型式中图出来有很多ABCDEF型,柱表中说我现在画的这个按F型,F型中的B边和H边中部分别有4根 。截面上还有代号是8的中部B10-200跟代号11 端部B10-100 的箍筋我要怎么输?还有个代号为6和7的插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    B边就输入3b25 H边就输入2b20 的

    2010-11-24 10:32:46 

  • 一、 当您遇到以下问题时,可以使用“柱表”功能。 1、 当前工程中的框架柱是利用柱平法表格的形式体现的,如下图所示,那么我们在建立柱构件时,可以使用柱表功能快速建立构件(图一) 操作步骤 第一步:点击“构件”->“柱表”,打开“柱表定义”界面; 说明 1、复制单元格:复制当前选中的单元格的内容; 2、粘贴单元格:把选中的单元格的内容复制到当前单元格; 3、新建柱:新建一个柱子构件,例如:根据柱表的信息,新建KZ-1; 4、新建柱层:根据图纸的信息,某标高范围内的柱配筋信息一致,则可以建立一个柱层,新建柱层时,标高会读取楼层管理中的标高,也可以把多层的标高组合成一个柱层,例如“-0.05~8.95”的柱配筋信息一致,那么可以只建立一个柱层; 5、删除:删除当前选中的柱层; 6、复制:上下两个柱层配筋信息很相似时,可以通过复制的功能,把选中的柱层信息进行复制,复制后再进行部分钢筋信息的修改; 7、生成构件:柱子的信息输入完毕后,就可以建立构件,只有“是否生成构件”一列中被勾选的柱层,才会生成构件; 8、页面设置:控制柱表中那些列显示,哪些列不显示,软件默认所有的列均为显示; 9、推荐的操作步骤:新建柱->建立一个柱层,输入柱配筋信息->复制,部分钢筋信息修改->再次复制,再次修改钢筋信息->生成构件。(图二) 二、柱平法表格中用于输入和显示平法柱的参数。(图三) 1、层次:柱的楼层,一层为一行。根据柱的集中标注自动生成,可以修改,但是所输入的楼层编号不能超过楼层管理中所定义的楼层编号范围 2、柱类型:分角柱、中柱、边柱-B、边柱-H,选择不同的柱类型,计算不同。只需在顶层设置即可。边柱-B表示B边按外侧钢筋计算、边柱-H表示H边按外侧钢筋计算。(图四) 3、层高:默认软件自动读取楼层管理中的层高,显示为带括号,单位为m。 4、节点高:即梁柱相交时梁的高度。 5、砼强度等级:软件自动读取楼层管理中的混凝土强度等级,显示为带括号。如果手动修改,应去掉括号,修改后,如果修改楼层管理中的标号,这里将不再变化。 6、截面尺寸:输入格式:300*500(矩形柱)或800(圆柱直径)。 7、角筋: 输入格式:数量<级别>直径+数量<级别>直径……。 例如:4B25+2B22,表示纵筋由4根直径为25的二级钢和2根直径为22的二级钢组成。 *2B25+2B25,表示当前层2根25的钢筋在本层锚固,其余2根25的表示不锚固连续伸入上层。 #3B25+1B25,表示当前柱3根25的钢筋按外侧钢筋锚固计算,另外1根25表示按内侧钢筋锚固计算。 8、B边一侧中部钢筋:输入格式同角筋 。 9、H边一侧中部钢筋:输入格式同角筋。 10、全部纵筋:对于异形截面或者圆柱使用全部纵筋输入。输入格式同角筋。 11、插筋:输入格式:数量+级别+直径,不同直径用“+”号连接。 12、箍筋: 输入格式:<级别>直径@加密间距{/非加密间距}。 例如:A10@100/200,表示加密区间距100,非加密区间距200。 A10@100,表示间距为100。 A12@100/200+A10@100/200,表示外侧箍筋为A12,加密区间距为100,非加密区间距为200,内侧箍筋为A10,加密区间距为100,非加密区间距为200。 13、箍筋组合类型:详见“计算设置”中“箍筋设置”。 14、箍筋上下加密区长度:空白时软件自动根据抗震等级取值,可以修改,直接输入长度即可。 15、箍筋做法:当楼层柱的抗震等级为非抗震时,默认为普通箍,否则默认为抗震箍筋,也可选为焊接封闭箍筋。 16、其它箍筋:详见“其它箍筋”。 17、锚固、搭接:默认为按楼层取值,可以修改。 18、保护层:默认为按楼层取值,可以修改。

    柱表

    端部

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-11-25 15:48:42 

  • 按照截面图上画出来的输,截面图画几根就输几根。

    2010-11-24 10:33:40 

  • 你仔细看清楚角筋2b25是不是指的一侧,常规角筋不会有2根的,你的柱子是矩形柱吧,那角筋是4b25,b边一侧3b25,h边一侧2b20.

    2010-11-24 10:36:39 

  • 柱表中写明了是角筋 B边一侧中部筋 H边一侧中部筋 在GGJ中就可以照样输入 如果是直接在截面图中标出 则四个角上标的筋为角筋 剩下的B边除角上外剩下的筋为B边一侧中部筋 H边一样 柱表和截面图上是对应的 照着哪一个输都没问题

    2010-11-24 10:45:56 

  • 柱表中柱角筋写着2B25 b边是3B25 H边是2B20 我在2009钢筋中输入的时候角筋 B边一侧,跟H边一侧各输多少?还是按照截面型式上画出来的输?截面型式画几根就输几根? 回复:角筋应该是4B25,B边输入3B25,H边输入2B20 就可以了

    2010-11-24 10:36:41 