小美 2010-11-24 23:47:16 | 重庆市 其他专业 | 1287查看 5回答
关于暗梁和暗柱
请问老师,暗梁和暗柱相交时,暗梁的主筋应该伸入暗柱多少长度呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、准确的说暗梁和暗柱不是【构件】,而是剪力墙的加强【构造】,其是不能够脱离于剪力墙而单独存在的,因此不能将二者认为是构件之间的关系,更谈不上“暗梁钢筋锚入暗柱”这样的概念。 2、暗梁的主要作用是抵抗竖向剪切力,其设置原理就是将剪力墙顶部的若干水平筋加强并用箍筋箍起来,因此墙身钢筋怎么走,暗梁的纵筋就怎么走,换句话说,暗梁纵筋实际还是剪力墙墙身水平筋,只不过其是有剪力墙水平筋加强而来的,它还兼具着剪力墙墙身水平筋的作用。 3、墙身钢筋端部无非两种情况,一是自身封边弯折15d(有无暗柱对此无影响),二是遇端柱的判断条件:端柱宽大于直锚长度时取Lae,支座宽小于直锚长度时取伸至对边弯折15d。
2010-11-25 08:52:54
-
请问老师,暗梁和暗柱相交时,暗梁的主筋应该伸入暗柱多少长度呢? 伸入一个锚固长度。
2010-11-25 00:25:10
-
暗梁和暗柱相交时,暗梁的主筋是不应该伸入暗柱锚固的,它是直接通过暗柱的,只有暗梁到端柱时暗梁的主筋才伸入暗柱的。
2010-11-25 05:39:09
-
根据平法规则,锚固长度按照剪力墙的锚固长度计算
2010-11-25 07:57:52
-
暗梁和暗柱相交时,暗梁的主筋应该伸入暗柱的长度应该和剪力墙的水平分布筋相同;
2010-11-25 07:28:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看