• 钢筋锚固长度

    非框架梁下部钢筋锚固为12D,请问还要考虑钢筋的最小锚固250MM吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    平法03G101-1图集第34页的【锚固长度】是指受拉钢筋的最小锚固长度,非框架梁下部钢筋在支座内是受压钢筋,构造规定就是12d,不要套用受拉钢筋的锚固长度。

    2010-11-25 14:07:06 

  • 非框架梁下部钢筋锚固为12D,请问还要考虑钢筋的最小锚固250MM吗? 不考虑。

    2010-11-25 14:04:39 

  • 要对照图纸上的要求和平法图集上的要求来计算就可以了!

    2010-11-25 13:56:32 

  • 考虑,250是锚固的底线,不能小于这个值

    2010-11-25 15:17:15 