在算采暖入户管时要加地沟埋深和管底标吗
在采暖预算中,平面图入户管旁标注地沟1200*1200,底标-2.550,系统图中没标注。那么除了把DN70的入户管加上距建筑物外墙皮1.5m处的距离,还要加上(2.550-1.200)吗 在给排水平面图中排水管有标注地沟1200*1200,底标-2.000,排污洞300*300,底标-1.500,在系统图中排出管标高也是-1.500怎么理解?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在采暖预算中,平面图入户管旁标注地沟1200*1200,底标-2.550,系统图中没标注。那么除了把DN70的入户管加上距建筑物外墙皮1.5m处的距离,还要加上(2.550-1.200). 在给排水平面图中排水管有标注地沟1200*1200,底标-2.000,排污洞300*300,底标-1.500,在系统图中排出管标高也是-1.500---表示排出管没有贴地沟底。 排出管D110的延长米计算式是量出的长度加排出管距外墙皮3m(按相关定额中管道界限划分)再加1.55-0.3对
2010-11-25 20:33:12
-
在算采暖入户管时,只计算距建筑物外墙皮1.5m处的距离。不考虑入户井设备部分所站的管长度。 排水管 是计算到第一个室外排水井处。地沟底标高不代表管底标高。
2010-11-25 20:42:40
-
计算管子要按沟底到室内管子的标高,计算全部高度的管子长度的。 标高需要按图示施工。
2010-11-26 07:59:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看