87****@qq.com 2010-11-26 15:36:37 | 山西省 其他专业 | 806查看 3回答
连梁水平筋拉接的是两片墙,可为什么水平筋碰到两边的截面400的暗柱就弯锚了呢
连梁的水平筋拉接是两片墙,应该是直锚,可为什么工程计算结果会出现弯锚到两边的小暗柱里呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:连梁上的水平筋不是按锚入暗柱内计算的,规范要求是伸至对边的墙外侧加15D弯钩。 与画图有关系,
2010-11-26 17:35:08
-
墙中有暗柱时是弯锚到暗柱里的
2010-11-26 15:38:04
-
连梁水平筋拉接的是两片墙,可为什么水平筋碰到两边的截面400的暗柱就弯锚了呢: 连梁水平筋不应弯锚,应该是连续通过剪力墙伸到墙端头后扣减保护层加15d来计算。
2010-11-27 08:33:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看