• 电气线路敷设

    问题1、两个回路从同一配电箱由一根线管引出(每个回路都是BV3*2.5),之后再分开。那么,这两个回路在同一根线管的时候是按BV3*2.5穿线,还是按6*2.5穿线?2,平面图上未标注的情况下,开关线应该为几根(注:回路为3*2.5)?单联开关与双联一样布线吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、管与线分别计算延长工程量,套各自的子目,它与管内多少根线没有关系。 2、形状线单连两根据,双连多一根两个双连开关之间的线。