bufandd 2010-11-27 09:25:31 | 广东省 安装算量GQI | 671查看 1回答
电气线路敷设
问题1、两个回路从同一配电箱由一根线管引出(每个回路都是BV3*2.5),之后再分开。那么,这两个回路在同一根线管的时候是按BV3*2.5穿线,还是按6*2.5穿线?2,平面图上未标注的情况下,开关线应该为几根(注:回路为3*2.5)?单联开关与双联一样布线吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、管与线分别计算延长工程量,套各自的子目,它与管内多少根线没有关系。 2、形状线单连两根据,双连多一根两个双连开关之间的线。
2010-11-27 09:32:55