小木头 2014-11-19 16:01:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1921查看 3回答
钢管里脚手架
湖北省定额中: 凡捣制独立梁(除圈梁、过梁)柱、墙,按全部砼体积每立方米计算13m2的3.6m以内钢管里脚手架;施工高度在6~10m时,应再按6~10m范围的砼体积每立方米增加计算26m2的单排9m内钢管外脚手架。 1.框柱算独立柱,那计算它的钢管里脚手架的里时,是从基础层算起还是从首层算起? 2.此时的施工高度是指室内地坪到楼面的高度还是室外地坪?问题补充:1.如果层高超过3.6M时也是套用3.6M以内钢管里脚手架吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.框柱算独立柱,钢管里脚手架的层高3.6m不是从基础层算起是从首层±0算起。 2.此时的施工高度是指室内地坪到楼面的高度吧是室外地坪。因为3.6m是指层高。
2014-11-19 17:01:10
-
从首层标高算起,层高3.6米,是指底标高到顶标高间的垂直距离在3.6米内的 ,执行3.6M以内钢管里脚手架,超高部分再按定额要求计算。
2014-11-20 09:22:51
-
里脚手架是从室内地坪开始算起,外脚手架是从室外地坪开始算起
2014-11-20 14:05:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看