甜甜 2010-11-27 11:27:41 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 467查看 2回答
关于独立基础、主梁问题
我设置好了 独立基础、柱插筋,然后再画基础主梁、次梁计算报错,叙述柱长度计算结构为0。计算公式为-30, 把梁删除了,就没问题了,为什么会这样啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先布置独立基础,在布置柱,把首层的柱也布置上,在布置梁即可
2010-11-27 11:31:04
-
是否标高设置问题?
2010-11-27 11:31:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看