ww888 2010-11-27 21:19:30 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1062查看 1回答
基础层柱钢筋
基础层中柱有变截面,2m高柱截面为400*400,1m柱截面为300*300 我按两根柱子画,把底下的柱顶标高定为-2,上边的柱底标高定为-2。 计算后,底下的柱纵筋计算公式为:(柱实际高度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折-保护层+变截面柱顶弯折) 上部的纵筋计算公式为:(上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折) 那样基础厚度计算了两次,钢筋不对? 那位高手帮忙解决一下?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,这个要看底下的柱子纵筋和上面的柱子纵筋的根数了 比如说,2m高的柱,上面变了截面,上面还有1m的柱子,也就是说还有纵筋往上伸,“变截面柱顶弯折”这几根会从基础算至变截面处,但在非变截面部位还有纵筋往上伸,上部计算式中的“基础厚度-保护层”也就是算这一部份一直升至顶端的纵筋。所以说,并不会重复计算,这样是对的!
2010-11-27 21:56:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看