281997155ysh 2010-11-27 23:35:37 | 山西省 其他专业 | 3978查看 4回答
筏板基础带地下室的模板超高如何计算
执行山西定额规则 1、剪力墙结构,筏板基础,带一层地下室,地下室为混凝土墙。筏板上要做回填土及地面。地下室的模板超高高度怎么判定?是从地下室地面还是筏板基础顶面?从筏板基础顶面到地下室顶板底面高度超过3.6米,从地面顶面到地下室顶板顶面高度则不足3.6米。另,回填土套用1-36还是10-1子目? 2、与楼梯休息平台相连的楼梯梁整个在墙内,其混凝土量已经包括在楼梯中还是应该按单梁计算? 3、计价时基础的混凝土、钢筋工程量是否计取超高降效费用?问题补充:从筏板基础顶面到地下室顶板底面高度超过3.6米,从地面顶面到地下室顶板底面高度则不足3.6米。另,回填土套用1-36还是10-1子目? 回填土是在筏板基础上,地下室混凝土墙围成的房间内。 套用定额时还得把基础的混凝土量、钢筋量另择出来啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙结构,筏板基础,带一层地下室,地下室为混凝土墙。筏板上要做回填土及地面。地下室的模板超高高度怎么判定?是从地下室地面还是筏板基础顶面?从筏板基础顶面到地下室顶板底面高度超过3.6米,从地面顶面到地下室顶板顶面高度则不足3.6米。答:请仔细阅读山西省建筑工程消耗量定额P347页说明第条:。。。。支模高度(地面至板底)3.6m编制的。所以3.6m高度是从地下室地面为起点计算的。另,回填土套用1-36还是10-1子目?答:地下室外回填套用1-36定额子目;地下室内回填套用10-1定额子目。 2、与楼梯休息平台相连的楼梯梁整个在墙内,其混凝土量已经包括在楼梯中还是应该按单梁计算?答:如果投影面积包括了楼梯梁就不另外计算,如果投影面积不包括楼梯梁就另外计算。 3、计价时基础的混凝土、钢筋工程量是否计取超高降效费用?答:山西省建筑工程消耗量定额P425页工程量计算规则第一条各项降效系数中包括的内容指建筑物基础以上的全部工程项目。。。。。。所以计价时基础的混凝土、钢筋工程量不能计取超高降效费。
2010-11-28 07:20:48
-
1、剪力墙结构,筏板基础,带一层地下室,地下室为混凝土墙。筏板上要做回填土及地面。地下室的模板超高高度应该从地下室地面计算,从筏板基础顶面到地下室顶板底面高度超过3.6米,从地面顶面到地下室顶板顶面高度则不足3.6米。这样的情况不计算模板超高的; 2、与楼梯休息平台相连的楼梯梁整个在墙内,其混凝土量 应该按单梁计算; 3、计价时基础的混凝土、钢筋工程量不应该计取超高降效费用;
2010-11-28 04:03:56
-
根据定额第十二章工程量计算规则规定如下 一、2.现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或下层的板面至上一层的板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 考虑实际施工当中,是从筏板基础顶面开始设置支撑支模的,故地下室的模板超高高度,从筏板基础顶面到地下室顶板底面高度是否超过3.6米来判定的,
2010-11-28 09:01:57
-
1、剪力墙结构,筏板基础,带一层地下室,地下室为混凝土墙。筏板上要做回填土及地面。地下室的模板超高高度怎么判定?答筏板基础顶面计算高度
2010-11-28 10:49:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看