aping0755 2010-11-27 23:43:31 | 陕西省 其他专业 | 1047查看 3回答
陕西省2004安装定额问题(防雷接地系统)
有谁可以告诉我,陕西安装定额2004的防雷系统,如一栋楼高29层,有均压环和接地网,还有避雷带和防侧击雷措施,其接地系统调试应如何计算,还是防雷接地的就只有计算一个接地系统调试?低压配电系统的接地,可否计算接地系统调试的,如何界定?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地系统调试应该按照系统计算,一般情况一个建筑物按照一个系统计算; 低压配电系统的接地,一般是不计算接地系统调试的,而是应该计算配电系统调试;
2010-11-28 03:57:19
-
按接地极单独的每6根为一组,计算接地调试
2010-11-28 07:23:11
-
1.、大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。 2、避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。 3、独立的接地装置按组计算。如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。 4、避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算,上述设备如设置在发电机、变压器、输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应定额另外计算调试费用。
2010-11-28 11:02:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看