liuhj 2014-04-21 15:40:39 | 钢筋算量GGJ2013 | 8993查看 3回答
报错提示:集水坑必须布置在筏板基础上或板式配筋单单元承台上
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1:没有绘制筏板基础,软件中集水坑必须布置在筏板基础上;
原因分析2:画的是现浇板;
原因分析3:布置集水坑时把筏板基础隐藏了
解决方案1:在集水坑布置的位置绘制筏板基础;
解决方案2:把现浇板转换为筏板基础。
解决方案3:把筏板基础显示出来再布置集水坑
2014-04-21 15:40:39
-
地下室有集水坑,绘制时提示:集水坑必须布置在筏板基础上或板式配筋单单元承台上应该是软件问题,经测试,当筏板底标高比设定的层底高时,可以正常布置,如果低于基础层底标后,就会出现这种情况。希望千赢官网首页登录入口尽快解决!
2018-11-18 18:22:32
-
基础层的筏板顶标高应为层顶标高,这个设置对了就OK了
2019-01-16 12:33:23