全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析1:没有绘制筏板基础,软件中集水坑必须布置在筏板基础上;

    原因分析2:画的是现浇板;

    原因分析3:布置集水坑时把筏板基础隐藏了

    解决方案1:在集水坑布置的位置绘制筏板基础;

    解决方案2:把现浇板转换为筏板基础。

    解决方案3:把筏板基础显示出来再布置集水坑

    2014-04-21 15:40:39 

  • 地下室有集水坑,绘制时提示:集水坑必须布置在筏板基础上或板式配筋单单元承台上

    应该是软件问题,经测试,当筏板底标高比设定的层底高时,可以正常布置,如果低于基础层底标后,就会出现这种情况。希望千赢官网首页登录入口尽快解决!

    2018-11-18 18:22:32 

  •     基础层的筏板顶标高应为层顶标高,这个设置对了就OK了

    2019-01-16 12:33:23 