暖通管道可以在手动调节阀处变径么
暖通管道可以在手动调节阀处变径么?在系统图中管道井内管道由DN25变为DN20,中间只有手动调节阀连接,请问是在这里变径么?一般情况下都在哪变径呢?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不能再阀门处变径的,应该在分支的部位变径; 那就根据设计图的标注,确定在那个部位做变径,但是不会再阀门处做变径的,可以在阀门的前面或者后面做变径;
2010-11-29 09:49:16
-
可以将这一段管道都改为20的
2010-11-29 09:57:03
-
暖通管道是不可以在手动调节阀处变径的。 在系统图中管道井内管道由DN25变为DN20,中间只有手动调节阀连接,可以不在手动调节阀这里变径么的,一般情况下都在阀门前用变径管箍变径就行了。