56****@qq.com 2010-11-29 15:46:30 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 776查看 5回答
图中DN200是套室内还是室外的?
1、如题,如图,图中DN200是套室内还是室外的? 2、图中只说了,给水管采用PPR。但是像DN200的给水管采用PPR,貌似不是很合理,也没有相应的子目套取。那一半采用什么材质的管?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳凡在距外墙1.5MM之内,均按室内管计算,距外墙502MM应该按室内管计算。像DN200的给水管采用PPR可以用电熔连接
2010-11-29 16:26:30
-
套室外定额子目,PPR管没有那么大的,应该是PE管
2010-11-29 15:56:25
-
太小气啦,截图可以大点嘛,让人看清楚些
2010-11-29 15:58:06
-
回答:你问的问题和给的图形不太清楚,看图DN200的在楼外侧。
2010-11-29 15:52:09
-
图纸上一般标志着什么样的线段表示什么样的管
2010-12-02 13:05:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看