dolphinsmile 2010-11-29 21:08:37 | 北京市 其他专业 | 1329查看 4回答
北京2001年定额中吊顶内的管线敷设属于明敷还是暗敷
北京2001年定额中吊顶内的管线敷设属于明敷还是暗敷
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中吊顶内的管线敷设属于 暗敷;
2010-11-29 21:12:02
-
个人认为:可以上人的吊顶内配管应采用明配管定额,不上人的吊顶应采用暗配管定额。
2010-11-30 08:32:57
-
判断管道是明敷设还是暗敷设,关键看它是用不用管卡、支吊架? 采用管卡、支吊架敷设方法的就是明敷设,不用的就是暗敷设。因此吊顶里面的管道应按明敷设计算。
2010-11-30 08:57:55
-
北京2001年定额中吊顶内的管线敷设属于明敷还是暗敷?个人认为:吊顶内的管线敷设套用明敷、暗敷定额子目都不接近施工实际情况。比较接近吊顶内的管线敷设施工情况的应该是“钢结构支架配管”相应定额子目。
2010-11-29 21:49:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看