xurengui8707 2010-11-30 13:28:53 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 581查看 1回答
在线提问剪力墙暗梁
剪力墙暗梁侧面筋与剪力墙水平进相同时,水平筋替代暗梁侧面筋,在软件中怎么设置?我在暗梁属性中不设侧面筋,也不知道对不对。我的-1层的剪力墙往基础层复制时复制不过去,提示顶标高低于底标高,可是我设置的标高也没有问题呀。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户,您好! 问题一:当暗梁输入侧面纵筋时,则在暗梁与墙重叠的范围不再布置墙体水平钢筋;重叠范围之外的墙体水平钢筋伸入暗梁内一个搭接长度;当暗梁未输入侧面纵筋时,则墙体水平钢筋连续布置通过暗梁,但是在暗梁高度范围内的拉筋根据暗梁截面宽度进行计算。所以您的设置是正确的。 问题二:您看看-1层剪力墙标高:起点(终点)顶标高是不是【层顶标高-X】形式,这样如果您基础层的层高比这个X还要小的话,那么层间复制剪力墙到首层,起点(终点)顶标高仍为【层顶标高-X】,X又小于层高,就出现了顶标高比底标高还小,会给出您上述说的提示。 谢谢您的提问,祝工作愉快!
2010-11-30 18:42:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看