xiaomi 2010-12-01 11:56:33 | 重庆市 计价软件GBQ4.0 | 434查看 3回答
空心砌块墙
99定额中空心砌块的标砖规格是240*115*53,但我的墙是200厚的,我有必要把标砖的型号换为200*95*53吗? 我在定额号1D0031中把标砖的含量改为0.28*1.45【(0.24*0.115*0.053)/(0.2*0.095*0.053)=1.45】我这样理解对吗? 如果不对我改怎么换算了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳换算是正确的。
2010-12-01 11:58:54
-
你的墙是200的砖墙?
2010-12-01 12:10:14
-
200厚的墙应该是混凝土加气块吧,那样的话你就要套轻质墙定额了
2010-12-01 12:26:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看