某姓氏 2010-12-01 15:57:16 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 467查看 3回答
GGJ2009中梁的问题
1. 软件中梁上通常筋计算公式为:搭接-距支座边距离+净长+搭接——距支座边距离 看不懂,是否可以这样算:支座宽-保护层厚度+15d+净长+支座宽-保护层厚度+15d? 2. 侧面构造通常筋,软件中:锚固+净长-保护层 为什么减去保护层厚度? 3. 悬挑跨左支座筋:支座宽-保护层+弯折+净长+弯折-保护层,最后为什么减去保护层厚度? 4. 悬挑跨下部钢筋:锚固+净长-保护层,为什么减去保护层? 谢谢问题补充:第二个问题不是悬挑构件,为什么这样算啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 软件中梁上通常筋计算公式为:搭接-距支座边距离+净长+搭接——距支座边距离 此问题为支座钢筋与通长钢筋布置不同问题 如梁通长筋为2c22 而支座却布置4c20 软件计算就会产生如此问题
2010-12-01 16:17:57
-
1、上部通长筋直径不同的应分别计算,【-距支座边距离】实际就是减去支座负筋的长度,这里计算的是跨中三分之一处的钢筋两边各加一个搭接。 2、此为悬挑跨的侧面筋计算,悬挑跨只有一个支座,非支座端应计算到梁尽头扣减梁保护层。 3、扣减的是悬挑端的保护层,注意此处净长是指悬挑长度。 4、同上。
2010-12-02 08:18:53
-
尊敬的用户,针对你第一个问题,你设置的梁的通长钢筋和支座处的原位标注的钢筋信息是不一样的,就能出现您说的这个问题,其余的的问题,梁钢筋在计算的时候是应该去掉保护层的,你手算的时候也应该去掉,不去的话钢筋不就漏到外面了吗?感谢您的参与,请您及时处理您的问题。(采纳答案可以提高回复者积极性,也表示对回复者的尊重。不采纳答案7天后系统扣除20积分,请您及时采纳)
2010-12-06 10:23:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看