cf 2010-12-01 22:30:00 | 山西省 其他专业 | 2085查看 2回答
电缆打压测试问题
请问各位高师;有六根240mm2电缆,每根电缆的长度268米,需移位,在电缆沟内沿支架敷设移位后,还需要对电缆进行测试吗?谢谢!问题补充:昨天忘了说了 这六根电缆是35KV的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电力电缆测试,正常只计算电缆泄漏测试子目,只有在建设单位或监理有特殊要求时,按照签证的电缆故障点测试个数计算电缆故障点测试费用。 电缆的绝缘测试已经包括在电缆的敷设费用内,不单独计算。 如果是你说的哪种情况,我认为不用在进行测试了~~
2010-12-01 22:52:57
-
电缆移位安装以后的试验: 1. 1kv以下的电缆应该采用绝缘摇表进行电缆绝缘测试,但不能单独计算费用,因为是包含在电缆敷设的工作内容之中的。 2. 如果是高压电缆时,则应该进行电缆耐压和泄漏值的试验,因此应该单独按根/次计算并套相关的定额子目。
2010-12-02 08:13:03