• 板钢筋的设置

    在几块相同标高相同厚度的板在一起的情况下,这种板的受力筋(底筋)的X方向与Y方向的钢筋可以一起布置吗?还是单个板分开来设置?还是选择多板一起设置?如下面的截图

    Y方向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先想到的是板钢筋的准确性,如果你的板钢筋是一级圆钢的话在钢筋端部会增加一个6.25d的180度的弯钩,这时你单板布钢筋的量肯定比多板布钢筋的量要大,一般选择单板布钢筋。如果你板的钢筋是二级或三级钢筋,那么单板或多板布置钢筋结果量是一样的。

    2010-12-02 08:38:11 

  • 单板布置和多板布置计算出来的钢筋量其实是不同的,一级钢在单板布置的情况下会增加弯钩长度;如果多板布置则会增加打接长度。具体怎么布置还是应该根据图纸的设计进行选择,当然如果间距很大的话实际施工也是分开布置的!

    2010-12-02 11:21:24 

  • 你好!可以布置一块完成后,选择应用到同名板就可以了。我也是刚学

    2010-12-02 08:23:03 

  • 1、可以多板布置 2、底筋X方向与Y方向的钢筋可以一起布置 3、底筋布置好后,再布置面筋

    2010-12-02 08:24:45 

  • 一般是单个布置,小的板可多块布置.(因如板跨大,实际施工也是单布置)

    2010-12-02 08:21:21 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看