• 水池防水,05yj1,池防1,河南08定额,怎么套定额?

    主要是一,20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,表面压光 二,2厚无机铝盐防水素浆。 这两项如何套呢?定额的最后面的配比表有这两种材料的配比。

    水池防水

    问题补充:再补充两个问题 1.我用不用按照图集调整一下铝盐和水泥和水和沙子的比例?? 2.2厚的无机铝盐防水素浆用不用套定额?如果用的话,用不用按照图集调整一下比例??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    直接套7-166(无机铝盐防水砂浆平面(1:2水泥砂浆))子目计算,将子目中的无机铝盐防水剂定额含量增加0.1*1502*0.1=15.02kg即可(如图)。子目中包含有刷素水泥浆的,刷无机铝盐素浆不能另列项目计算的。

    0.1*1502*0.1意思为:第一个0.1为每100平方定额单位素水泥浆的定额含量(即每100平方需要消耗0.1立方的素水泥浆,1502为每立方素水泥浆需要的水泥数量,后面0.1为配合比中的0.1。

    该量为定额单位(100平方)无机铝盐防水素浆中的无机铝盐用量。

    河南08定额

    2014-11-20 11:55:00 

  • 主要是一,20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,表面压光二,2厚无机铝盐防水素浆。这两项如何套呢?定额的最后面的配比表有这两种材料的配比。

     

    这两项目应该有专用的定额子目的,你在建筑定额防水那一章里找一下,应该可以找到的。

    答疑解惑

    2014-11-20 11:28:17 

  • 20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,表面压光,如果有直接的定额直接套用,如果没有可以套“水泥砂浆抹面”定额,然后换算砂浆即可。

    2厚无机铝盐防水素浆不需要套定额,包含在砂浆抹面定额里了。

    2014-11-20 11:44:57 