• 室外给排水套定额 急急

    北京 室外雨水排水管 为HDPE双壁波纹管,DN300、DN400、DN500、DN600分别套那项定额呢? 具体点

    问题补充:还有就是 它需要套下水通球定额吗? 或者需要套什么 比如冲洗用不用用套啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    HDPE双壁波纹管套预埋塑料管,DN300、DN400、DN500、DN600分别套土建定额中预埋砼或钢筋砼管

    2010-12-02 11:32:09 

  • 你应该借用市政的排水定额,费用取给排水的就行,不会吧你仔细的看一下,在市政的排水,不用套下水通球定额,但要套管道闭水试验

    2010-12-02 11:17:30 

  • 不需要套下水通球定额

    2010-12-02 11:22:34 

  • 套塑料管排水相近项目,换算主材就可以 套安装工程中室外管道安装也可以。

    2010-12-02 11:14:09 

  • 北京 室外雨水排水管 为HDPE双壁波纹管,要区分红线内与外,红线外套用市政管道定额反之套用第5册给排水定额,没有对应定额子目套接近的即可,换算主材。水通球均不套用。

    2010-12-02 11:29:34 

  • 市政定额管网工程中有相关定额子目,详见附图

    给排水

    雨水排水管

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-12-02 13:15:45 

  • 1. DN300~DN600的室外雨水排水管道的安装如果是在小区、厂区的,应该套土建定额的‘室外工程’章节中的‘室外排水管道’之‘塑料波纹排水管铺设’的定额子目。 2. 在建筑规划红线以外的雨水、污水排水工程管道的敷设安装才能套市政定额。