茉妍 2010-12-02 16:21:12 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 461查看 4回答
屋面斜板受力筋
在画屋面斜板受力筋时我是先布的平板,然后定义斜板,最后布筋,布筋时是按单板、水平/垂直布的,汇总计算后查看编辑钢筋发现计算公式为净长减两个保护层,这是怎么回事?屋脊处的受力筋应该是连通分布的?遇到这样的情况 应该怎么处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你有没有进行平齐板顶的操作?如果板以梁为支座,应该会有一个伸入长度
2010-12-04 15:34:01
-
板的受力筋默认的就是减掉两个保护层,你可以在计算设置中修改一下, 你布置钢筋的时候可以用多板布置钢筋应该就是贯通的
2010-12-02 16:28:34
-
是要按板尺寸扣减保护层。
2010-12-02 16:25:34
-
1、如果是按照多板,水平布置,计算结果是您说的那样。 2、如果两块板是分别按照单板布置的话,就是如截图:
2010-12-02 17:39:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看