英梓 2010-12-02 20:09:41 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1246查看 4回答
板中马登筋的计算
板中马登筋的计算,如图中马登筋,如果板厚120mm.,保护层为20mm,请问L1=L2=L3=120-2*20=80,是否正确?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你那个是不正确的 L1=钢筋间距+50mm L2=板厚-2*保护层厚度-3倍钢筋直径 L3=(L1+50)/2
2010-12-02 20:16:38
-
呵呵!!这个在陕04中,对于板中马凳筋施工组织中没有定义的,按照为2H+200(H为板厚)计算,定义了的按照定义的计算。按照陕04定义的话就是L2为板厚,L1为钢筋间距+50mm,L3=(200—L2)/2。当然这比较粗,要精确的话L1=钢筋间距+50mm+4d; L2=板厚-2*保护层厚度-3倍钢筋直径;L3=(L1+50)/2+4D。
2010-12-03 09:45:13
-
板中马登筋的计算,如图中马登筋,如果板厚120mm.,保护层为20mm, L1、L3可以按照施工方案中的要求计算, L2 =120-2*20=80是错误的,正确计算应该是L2 =120-20=100 ;
2010-12-02 20:12:54
-
也可以。 L1=100mm左右 L2=板厚-2*保护层,还应当减去面筋的直径。
2010-12-02 20:13:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看