• 构造柱顶端锚固疑问,问了好多次没明白,还是不管用,谢谢

    我是六层的砖混结构,构造柱多数在顶层锚固,但在首层有部分GZ就锚固了,也就是说第二层就没有这几个柱子了,这种情况怎么样设置呢,谢谢 我试过用“*4B12”主筋输入但是没有反应,钢筋没有顶部锚固,这样的怎么样设置呢,谢谢 我试了计算设置内的不通过圈梁,可是还没反应,我新定义的GZ,画了之后分析,还是没有顶端锚固, 晕迷中。。。。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 顶部没有什么结构,像圈梁,板什么的如果没有就不好办了,如果有板就可以有锚固的

    2010-12-03 10:32:20 

  • 软件会自动识别并锚固。

    2010-12-03 10:38:44 

  • 砖混结构每一层都有钢筋混凝土圈梁,构造柱可锚固在圈梁内。

    2010-12-03 17:12:04 

  • 尊敬的用户,构造柱是每一层进行锚固的。属于非承重构件。感谢你的参与。请您及时处理你的问题。以免被系统扣分。

    2010-12-03 20:50:28 