子木 2014-11-16 21:06:10 | 重庆市 安装算量GQI | 4857查看 6回答
图纸电缆长度计算问题
电缆都是从一个配电箱一条引出来的,不是一个回路,每条回路都有单独开关,但图上线都是直接串着的(如图n1、n3、n4三条回路),计算电缆长度的时候是不是每条回路都从配电箱开始算起:比如图上到n1的那个线从配电箱开始算(经过图上左边n4、n3),再计算n3那条线时也是不是从配电箱算起(经过图上左边n4),就是说到n4那条线算了两遍,依次计算。然后在每条回路的长度相加?附电气系统图和平面接线图
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图上到n1的那个线从配电箱开始算(经过图上左边n4、n3),再计算n3那条线时是从配电箱算起(经过图上左边n4),就是说到n4那条线算了两遍,依次计算。然后在每条回路的长度相加。因为配电箱系统图的单独回路供电,n1~4四条回路就要各计算各的电缆。
2014-11-17 07:04:08
-
每个回路都要从配电箱计算到每个回路的终点。因为它们都有单独回路。
2014-11-17 07:20:06
-
回复:你的理解是正确的,这种设计是省略画法,每一路都要单独从配电箱出,所以计算路径重复的部位设计只用了单线而已。
2014-11-17 07:45:01
-
每条单独计算,N3电缆在n4处有分叉,此处你可以在此分头,因为只有4平方而已的电缆,接头比较方便的,如果在室外做好防水工作,计算时候电缆可以从配电箱开始计算,施工偷掉一段电缆(配电箱至N4处)。
2014-11-17 08:27:05
-
每个回路单独计算,图中只有一条线是设计者省略画法
2014-11-17 08:11:23
-
因为电气设计图中n1、n3、n4、都是单独回路,每个回路都要从配电箱计算到每个回路的终点。
2014-11-17 08:33:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看