• 关于线管及电线工程量计量的问题

    最近在对安装的工程量,对方在计算插座线管或应急灯线管时,在同一回路内每个插座或应急灯只给计算一条垂直的线管,而实际施工是一进一出,只有最近一个插座和配电箱出线是一条的,对方说可以在板顶或板底做个接线盒,可是施工图中并没绘制接线盒,请问是按一条管线计算还是按实际施工计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “最近在对安装的工程量,对方在计算插座线管或应急灯线管时,在同一回路内每个插座或应急灯只给计算一条垂直的线管,而实际施工是一进一出,只有最近一个插座和配电箱出线是一条的,对方说可以在板顶或板底做个接线盒,可是施工图中并没绘制接线盒,请问是按一条管线计算还是按实际施工计算?” 答:这里应分二种情况处理 1:管线全部明装或主干线是明装的,引下线暗装,应在相交处开接线盒,只能计算一条垂直的线管。 2:管线全部暗装,插座线管或应急灯线管应为一进一出。 如在板底做个接线盒,那你说好看吗?如走楼地面,是不是应按要求装防水接线盒呢?电气要求一般在灯具或设备接线处才分叉接线,以减小接线口。

    2010-12-04 07:42:28 

  • 可以查看一下拉线盒 的计算规则,好像现在算量都把它遗忘了~

    2010-12-04 07:48:51 

  • 最近在对安装的工程量,对方在计算插座线管或应急灯线管时,在同一回路内每个插座或应急灯只给计算一条垂直的线管,而实际施工是一进一出,只有最近一个插座和配电箱出线是一条的,对方说可以在板顶或板底做个接线盒,可是施工图中并没绘制接线盒,请问是按一条管线计算还是按实际施工计算? 在计算插座线管或应急灯线管时,在同一回路内每个插座或应急灯只给计算一条垂直的线管,而实际施工是一进一出,这要按施工图纸的标注应该按一条管线计算不是按实际施工计算的。

    2010-12-04 06:30:00 

  • 查看当地计算规则,在单位工程界面帮助下的定额章节说明里有

    2010-12-04 04:26:42 

  • 在计算插座线管或应急灯线管时,在同一回路内每个插座或应急灯只给计算一条垂直的线管,而实际施工是一进一出,这要按实际施工计算的。

    2010-12-04 09:41:40 

  • 在计算插座线管或应急灯线管时,在同一回路内每个插座或应急灯只给计算一条垂直的线管是不正确的,说明这个不给的人是不懂施工的外行。实际施工是插座或应急灯一进一出两根管线,这是要按实际施工计算的,但在竣工图中应该注明;画一个简图即可。

    2010-12-04 16:45:09 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map