yankai 2010-12-04 09:50:57 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1222查看 4回答
板负筋我计算的怎么只有一端弯折呢,谢谢
我设置的板负筋,图纸长度是900,板厚100,保护层15, 这样负筋应该是900+100-15+100-15,可是软件中只计算了一个100-15=(85)的弯折,另一端没有计算,而且它还计算了个6.25*d的弯钩,怎么样设置,别直接写计算设置里有,希望能有具体操作位置,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的这个设置在计算设置里面的负筋里面设置
2010-12-04 09:53:25
-
选中该负筋,在属性中修改弯钩长度为85,即可
2010-12-04 09:53:16
-
你的计算式是正确的。单边支座处的负筋是按照锚固来计算的。 从计算公式分析来看,蓝色构件的宽度是240(900-660),所以在计算公式中出现了660(因为你在计算设置中把单边支座负筋的长度设定成了包括支座宽度),250是最小锚固长度,85是板厚减去一个保护层厚度,6.25D是由于负筋是一级钢筋,要加弯钩的长度。
2010-12-04 10:07:17
-
你好:1、软件计算的没错是肯定的,这是边支座负筋了,只有边支座负筋是一端锚固一端弯折一级锚固端还要加6.25*d的弯钩。见力图集04G101-4中的第25页。2、是边支座负筋就不需要修改。如果要修改在工程设置里改看截图,
2010-12-04 13:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看