云游天下 2010-12-04 10:04:13 | 广东省 其他专业 | 453查看 2回答
防雷若干问题如何套06年定额?
1、建筑物防雷外引接地扁钢(-40*4),伸出室外1米,用作补打接地极,该扁钢如何套定额? 2、电气防雷测试端子,如何套定额? 3、总等电位,卫生间局部等电位下引扁钢如何套定额?等电位至防雷引下线搭接的梁钢筋如何套定额?问题补充:4、避雷针安装高度L=500,12镀锌圆钢,焊接在屋面圈梁上,如何套06定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、建筑物防雷外引接地扁钢(-40*4),伸出室外1米,用作补打接地极,该扁钢如何套定额:套接地极,扁钢(-40*4)设置为主材 2、电气防雷测试端子,套断接卡子定额 3、总等电位,卫生间局部等电位下引扁钢套室内接地母线定额;等电位至防雷引下线搭接的梁钢筋套均压环定额
2010-12-04 10:19:14
-
1. 套室外接地母线敷设的定额子目。 2. 套断接卡子制作安装的定额子目。 3. 引下线套室内接地母线敷设的定额子目;与其他建筑物钢筋的跨接连接他跨接线安装的定额子目,以‘处’为单位计算。 4. 避雷针L=500mm的制作安装应该套‘2m以内圆钢避雷针制作安装’的定额子目。 具体子目请查找防雷及接地装置章节。
2010-12-04 11:23:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看