• 板负筋定义2009,有几个实例,烦请帮忙看一下“左右标注长度”“单边标注方式”谢谢

    1、老师帮我看看我的图中这5处钢筋的负筋的“左标注”长度、“右标注”长度、“单边标注方式” 其中2#、3#单边标注特别疑惑。 2、4#、5#没有标明左右标注长度标多少呢,是不是这两个应该在跨板受力筋中定义呢,我看了个学习视频,说是跨板的在整板内没有分布筋,在外伸的地方才有分布筋,是这样吗,为什么呢,有图集哪一页给出说明吗, 3、负筋在编辑钢筋后,这样只有一边标注的负筋计算式都是“净长度+弯折+锚固”这样计算为什么呢,这样对吗, 比如我有一个900长负筋(图纸是900长)但软件计算后平直长度为910,这是为什么呢,需要我在输入长度时输入900-10这样吗,来让计算后长度为900,谢谢,非常感谢

    编辑钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1#、2#、3#标注的长度已经是已经包括支座宽的长度,在定义的时候直接在左标注中输入数值,右标注为0,单边标注位置选择支座外边线。4#和5#负筋可以计算不包括支座的长度,依然和单标注的定义一样,把“非单边标注含支座宽“改为否就行了!