郑少泳 2010-12-04 17:33:13 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2289查看 5回答
吊筋中加强筋和架立筋
1.吊筋中的加强筋(6个同梁箍筋的6A8@50,),在梁吊筋要如何布置?软件只能布置6A8,但能不能以箍筋计算出来呢?具体如何布置? 2.集中标注有架立筋,那架立筋现场是在什么位置布置的?软件中好象是次梁有些有显示吊筋,但有些次梁没有显示,这是怎么回事。 请知道的朋友解释下
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.吊筋中的加强筋(6个同梁箍筋的6A8@50,),在梁吊筋要如何布置?--吊筋,点原位标注,在下拉表中输入,加强筋在单构件输入。 2.集中标注有架立筋,那架立筋现场是在原位标注的跨中钢筋栏输入。软件中好象是次梁有些有显示吊筋,但有些次梁没有显示,这是设计计算过的。没显示的就不要输入。
2010-12-04 17:42:52
-
你这样输入就是箍筋了 附加筋就是箍筋的意思的
2010-12-04 17:46:30
-
1、加强箍筋中可以在原位标注上直接输入,对于识别的6A6中软件内置好的,你可以在“工程设置--计算设置”中按图纸要求设置,那么当梁有加强箍筋时,它即可按所设置的识别。见图片1。 2、另外也可以点工具栏上“自动生成吊筋”同时设置加强箍筋和吊筋。见图片2。
2010-12-04 21:46:41
-
1、吊筋可以在梁的原位标注下添加, 2、 架立筋也是主次梁交接处,才设置的!
2010-12-05 17:30:43
-
1.吊筋中的加强筋在梁原位标注中输入. 2.集中标注有架立筋,在跨中加括号输入,没有的不必输入.
2010-12-05 07:55:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看