远见>看见 2010-12-04 20:05:20 | 湖北省 其他专业 | 922查看 3回答
剪力墙,暗柱/端柱设置
钢筋2009中剪力墙、暗柱/端柱设置里按接头百分率算和按图集计算区别在哪里,按图集算的多些,为什么?问题补充:暗柱/端柱设置里有两个选项,其一是按接头百分率算,另一是按平法图集计算,我想问的是,软件按接头百分率算是怎么算的,大家可以试着调整一个设置再汇总就会发现两种量的差异还是很大的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般按图集计算
2010-12-05 09:47:00
-
没有弄明白你说的什么意思;
2010-12-04 20:20:44
-
没有不同 设置的钢筋节点百分率 不同 在抗震构件中 取的系数不同 图集里给的节点计算 是一个说明 具体的要根据实际自己去设置 但是基本上 只要在设置里的抗震等级 和设防烈度按图纸设计的输入 那么节点百分率这里基本上就不用改了
2010-12-04 21:39:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看