• 关于地下室剪力墙标高设置问题!

    我在用千赢官网首页登录入口钢筋抽样软件(GGJ2009)算地下室剪力墙结构,现在碰到的问题是剪力墙的起止标高不知道要怎么设置了,怎么样设置才能算得准确呢? (附图)详细情况请见附图:图中剪力墙锚固到地下室底板中了,那么在软件中我要把剪力墙底标高设置为底板标高还是到底板底标高?如果起点标高设置成底板标高,那么底板标高下的剪力墙垂直筋会不会没有算进去???基础梁标高同底板标高! 底板标高:-5.55 顶板标高:-1.5 底板厚:500mm

    起点标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙在地下室层设置并绘制,在定义剪力墙中的插筋处选“设置插筋”,软件会自动计算插入剪力墙底基础梁中的,剪力墙定义中标高按筏板面的标高定义也就是按软件默认的标高

    2010-12-05 19:42:43 

  • 可以把地下室层高设置为5.55-1.5=4.05米,这样就可以了。

    2010-12-05 19:33:29 

  • 设置成底板底标高 因为软件会自动扣减 不影响计算

    2010-12-05 20:46:42 

  • 如果你的层高按照筏板的顶标高设置的,绘制墙时,就不要修改标高了。计算时软件就会自动计算到筏板的底部,

    2010-12-05 19:38:48 