• 钢筋算量2009

    我现在用的是钢筋2009,我遇到一个问题。我们这的工程卫生间处需做上返150的砼!上面砌加砌块。为什么我汇总计算的时候说我的标高有错误?显示本层墙与下层同一位置墙标高不连续?!我查了变标高没有错误。请问这是为什么呢?!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、修改砌块墙底标高为层底标高+0.15! 2、或者上返的混凝土用梁绘制,就可以不用修改了!

    2010-12-06 10:49:51 

  • 就是墙体的标高有问题。你定义的卫生间反沿,是不是手动输入标高了?

    2010-12-06 10:50:28 

  • 我现在用的是钢筋2009,我遇到一个问题。我们这的工程卫生间处需做上返150的砼!上面砌加砌块。为什么我汇总计算的时候说我的标高有错误?显示本层墙与下层同一位置墙标高不连续?!我查了变标高没有错误。请问这是为什么呢?!点击否,继续往下计算。

    2010-12-06 11:25:05 