SUAN蚁子 2010-12-06 17:01:54 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1970查看 5回答
请问我的筏板基础厚1200mm,中间有集水坑而坑底板厚在大样图中为400mm,请问这是不是图纸中有错
请问我的筏板基础厚1200mm,中间有集水坑而坑底板厚在大样图中为400mm,请问这是不是图纸中有错误?能给我详细回答好吗?谢谢了?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳与设计人联系,确认后才能计算、施工的。
2010-12-06 19:29:00
-
这不是设计问题,我曾经接触过这样的集水坑。 你先画完筏板,再定义集水坑就行了,在集水坑定义时应该有输入底板厚度的地方,这样画出来的集水坑底在筏板底 你定义的时候以各自的标高分开画就行了 这个图的意思是集水坑是座在筏板里的
2010-12-06 17:14:58
-
这是技术问题,完全是由设计根实际情况而定。 “那您说我在定义时是以哪个为准?给我个建议?谢谢了!”,那当然是按图纸要求设置,坑底厚度400设置。
2010-12-06 17:07:58
-
你好,最好补充个截图上来,因为有时候大样图并不能说明实际情况,最终还是要回归到总说明和实际的图纸中去,如果两者都没问题,建议咨询设计.
2010-12-06 17:55:59
-
你怎么会有这样的疑问呢 ??? 设计怎么做 你就怎么做预算 一切以设计图纸为准 以上信息还不能判断集水坑的位置 集水坑是不是与筏基底相平的呢? 我们有筏基有7.8m厚 集水坑底板只有0.5m厚 这不奇怪 你绘制上去就好了 只要标高对
2010-12-06 19:13:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看