• 楼板底部钢筋怎么考虑断开? 有规定超过多长必须断开嘛?能通则通吗?

    比如楼板8跨 每跨5m 能否8跨楼板筋整体贯通(40m)? 还是应该分开成几段布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板的下部受力筋当遇到梁或剪力墙等支座时会断开,如无支座,最长到9米会断开,在此会考虑钢筋搭接。

    2010-12-09 10:49:39 

  • 每跨锚入梁或墙中,分层8跨,如果跨度比较小,一般小于9米,可以连通

    2010-12-07 00:23:14 

  • 看你们的施工方案了,和施工方便了! 相同板内受力筋都是通长的吗,板顶钢筋可以(根据你的施工段了呀) 无论板范围多大只算两边支座?不是,看施工段 板底钢筋在支座中锚固 一层楼有好多种板,马凳筋能不能统一设置啊?不能 按板布置, 结合施工段,及你们的技术人员任何施工的!

    2010-12-10 13:22:13 

  • 这要根据设计图纸的内容确定,设计者可以选择贯通布置,也可以选择逐跨布置,设计怎样布置即怎样计算。

    2010-12-07 08:36:21 

  • 这个要考虑施工方便 ;皆不要违反规范就可以咯;一般都是能通就通;

    2010-12-07 11:47:40 

  • 楼板底部钢筋怎么考虑断开? 有规定超过多长必须断开嘛?能通则通吗?按施工方案计算如没有方案就考虑施工方便,一般小于9米。

    2010-12-09 08:51:31 