sunxuesheng0955 2010-12-07 10:01:18 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 510查看 4回答
剪力墙暗柱
钢筋中在画L型暗柱的时候还需要将剪力墙的拐角也要画成L型的?如果不画成L型的,那么将钢筋导入图形算量中的时候,软件是否会将L型的anzhu默认为L型的剪力墙?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
必须将剪力墙的拐角画成L型。如果不画的话,导入图形算量软件中时工程量就变小了,那就不是L形的了。而且,暗柱导入后,还是转变为柱而不是剪力墙。最好的做法是,将建立墙的拐角画成L形,而且必须重合,然后导入的时候不把暗柱导入进来,就不会错了。(如果你导入进去了,将来算模板的时候,模板会重复计算,就错了)
2010-12-08 12:28:53
-
钢筋中在画L型暗柱的时候还需要将剪力墙的拐角也要画成L型的?如果不画成L型的,那么将钢筋导入图形算量中的时候,软件是否会将L型的anzhu默认为L型的剪力墙? 我的回答:钢筋中在画L型暗柱的时候还需要将剪力墙的拐角也要画成L型的,如果不画成L型的,那么将钢筋导入图形算量中的时候,软件是会将L型的暗柱默认为L型的剪力墙的。软件导入计算很准确的。 我的回答:钢筋中在画L型暗柱的时候还需要将剪力墙的拐角也要画成L型的,导入图形中时也是L型的,导入整体的噻,咋会不导入暗柱呢? 继续回答:本来就是暗柱噻,只是工程量合并到剪力墙中做法套剪力墙定额子目就是了。
2010-12-07 10:04:30
-
钢筋中在画L型暗柱的时候还需要将剪力墙的拐角也要画成L型的?如果不画成L型的,那么将钢筋导入图形算量中的时候,软件是否会将L型的anzhu默认为L型的剪力墙? 剪力墙的拐角也要画成L型的。
2010-12-07 11:45:55
-
剪力墙与暗柱还是重叠绘制上为好,因为在布置装修工程时,若没有剪力墙暗术部分的装修量就容易被落下了。
2010-12-07 10:57:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看