safin7 2010-12-08 15:27:49 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 3322查看 6回答
双层双向布置的钢筋还需要分布筋吗
负筋还需要分布筋吗?而且软件里删除了分布筋又会自动恢复钢筋信息。。。怎么办?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双层双向板不用布置分布筋,可以在计算设置里将分布筋设置为0
2010-12-08 15:38:39
-
双层双向布置的钢筋还需要分布筋吗 不用 在定义负筋时删除分布筋,应该不会自动恢复.
2010-12-08 15:31:37
-
具体要求的按图纸要求计算,删除后保存文件,或者汇总计算后保存文件。
2010-12-08 15:32:14
-
一般不用了,具体看图纸
2010-12-08 15:35:16
-
有双层双向钢筋,负筋就不需要分布筋了。
2010-12-08 15:32:07
-
这个要看图纸的具体要求 。。。如果你想删除分布筋的话 你要到构件里去删除 只删除图元是没有用的! 步骤是 先删除图元 再删除构件!
2010-12-08 15:40:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看