heyanrong1987 2010-12-11 08:44:28 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 960查看 7回答
在钢筋算量中,四跨梁的集中标注和其中一跨梁的原位标注有影响吗?
在钢筋算量中,一四跨梁,集中标注下部钢筋通长5c25,但有一跨下部钢筋为3c25,在原位标注中的对话框中,是不是标注好此跨梁的下部跨中钢筋,集中标注中的下部通长钢筋对此跨梁还有影响吗?还有,拉筋也有变化,为什么改不了呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在某跨配筋与集中标注不同时,直接在该跨进行原位标注就可以了,软件计算优先考虑原位标注的,没有原位标注的时候才按集中标注计算的,拉筋是可以修改的,在下边中间跨里 可以点击小三角,显示下来里可以修改拉筋信息
2010-12-11 08:52:55
-
是的 就是直接在原位标注就可了
2010-12-11 08:45:01
-
在钢筋算量中,一四跨梁,集中标注下部钢筋通长5c25,但有一跨下部钢筋为3c25,在原位标注中的对话框中,是不是标注好此跨梁的下部跨中钢筋,集中标注中的下部通长钢筋对此跨梁还有影响吗?还有,拉筋也有变化,为什么改不了呢? 我的回答:在钢筋算量中,一四跨梁,集中标注下部钢筋通长5c25,但有一跨下部钢筋为3c25,在原位标注中的对话框中,直接输入此跨梁的下部跨中钢筋3C25,集中标注中的下部通长钢筋对此跨梁不会有影响的。拉筋不需要在集中标注栏输入,其变化可直接在相应的跨输入栏中输入。
2010-12-11 08:51:04
-
这种情况,【下部通长筋】栏,不要输入了,在每一跨的【下部钢筋】栏输入。
2010-12-11 09:01:36
-
因正确的做法是: 梁底筋是不能在正弯矩较大的地方断开或连接,一般施工时也是要满足这个要求,做法就是梁支座处断开进行搭接。部分梁跨在中间处有不同受力要求,可以减少配筋的数量;
2010-12-11 08:54:47
-
你的理解是对的,你可以汇总后查看一下编辑钢筋和你手工量核对一下。拉筋是可以改的。
2010-12-11 09:21:01
-
1、在原位标注时,直接输入此跨梁的下部跨中钢筋3C25,集中标注中的下部通长钢筋对此跨梁不会有影响的。拉筋不需要在集中标注栏输入,其变化可根据画纸直接在相应的跨输入栏中输入。
2010-12-11 09:18:56
-
采用16G图集设置钢筋,梁的原为标注中,其中一跨标注(+0.3.5),是这跨梁标的意思么?
采用16G图集设置钢筋,梁的原为标注中,其中一跨标注(+0.3.5),是这跨梁标高上升0.35m还是梁截面加高350mm?????13G和16G有区别么??
-
关于千赢官网首页登录入口梁的布置问题: 梁跨挺多 有集中标注和原位标注 而且每个支座还有钢筋 我该怎么给梁布钢
关于千赢官网首页登录入口梁的布置问题: 梁跨挺多 有集中标注和原位标注 而且每个支座还有钢筋 我该怎么给梁布钢筋 有点晕 可以拆开布置 还是有其他的方法 谢谢 大师
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看